常见问题解答-排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值? [复制链接]

1#
排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值?


答:采用近似计算;
冠梁侧向刚度估算简图:

您所在的用户组无法下载或查看附件





图2.2.2-5 冠梁刚度计算
冠梁侧向刚度估算公式:  


您所在的用户组无法下载或查看附件





式中:
K         ——        冠梁刚度估算值(MN/m);
a        ——        桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。
L        ——        冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑边长。
EI        ——        冠梁截面抗弯刚度(MN.m2);其中I表示截面对x轴的惯性矩。

注:
        冠梁的截面惯性矩I为IX,《软件说明》中对此值的说明有误,后续将纠正。
本主题由 管理员 建电水客服 于 2016/3/17 14:12:26 执行 批量删帖 操作
分享 转发
TOP
2#

呵呵!终于明白了!支持一下!!
TOP
3#

如果我的基坑有一百米长,L取100,a取50,计算的刚度只有0.006,太小了啊
TOP
4#

同意楼上观点啊,如果基坑长度太大,水平刚度就很小,计算出来的水平位移就非常大
TOP
5#

是有这个问题啊
TOP
6#

hao

zhicrewa rwqt
TOP
7#

楼上的说的是。是不是可以取1/3的地方?
TOP
8#

上述方法只是给出了一个经验计算方法,实际就是按照简支梁方法推导的公式,刚度值由用户根据经验结合计算结果确定。如果是很长的梁,而中间又没有任何支撑,根据理论计算结果自然刚度是很小了,实际取多少,由用户根据经验来确定。
TOP
9#

原帖由  于 2009-8-10 8:57:00 发表
上述方法只是给出了一个经验计算方法,实际就是按照简支梁方法推导的公式,刚度值由用户根据经验结合计算结果确定。如果是很长的梁,而中间又没有任何支撑,根据理论计算结果自然刚度是很小了,实际取多少,由用户根据经验来确定。


公式里面的公式是怎么来的??
指点,另外考虑冠梁的水平侧向刚度是从哪方面考虑的,也就是说为什么要考虑这个因素?
TOP
10#

公式是根据简支梁推导出来的。
水平侧向刚度是为了限制侧向的位移。
TOP