理正软件

注册

 

发新话题 回复该主题

锚索 [复制链接]

1#
锚索
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:41
分享 转发
TOP
2#

没人回答

没人回答
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:44
TOP
3#

1.锚杆轴向受拉承载力设计值在计算书上没有.计算书上的锚杆内力值为锚杆水平向内力值.
2.锚杆轴向受拉承载力设计值不是锚杆内力设计值.
3.锚杆轴向受拉承载力设计值不是由锚固体与土层摩阻力计算得来的.
注:锚杆的内力实用值是锚杆水平向拉力设计值=锚杆水平向拉力标准值*荷载分项系数,计算配筋时还要再乘以基坑重要性系数.
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:46
TOP
4#

0.5-0.65倍
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:50
TOP
5#

因为对于锚杆和锚索,支锚参数里输入的预加力就是水平分量,这个在软件的黄条提示中有。
也就是说,只要是锚杆和锚索,填入的预加力,计算出来的内力,都是水平方向上的。
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:54
TOP
6#

新规范还没出来
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:55
TOP
7#

基坑规程上关于取锚杆轴向受拉承载力设计值的0.5-0.65倍,主要是基于经典法理论。
如果选择弹性法,可按无预应力计算一次,取此时计算结果中锚杆内力设计值的0.5-0.65倍,然后再计算一次,用此时的锚杆内力设计值来进行锚杆设计等后续计算。
需要说明的是,理正软件无论是计算参数还是结果中的锚杆内力,都是指的水平方向,这个在提示中都是有的。
当然,也可以通过给出的锚杆水平内力设计值,换算成轴力设计值,再乘以0.5-0.65,然后填预加力时,再把此轴向预压力换算成水平方向的预压力,这样跟直接用水平内力是一样的。
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:49:58
TOP
8#

没人回答
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:50:01
TOP
9#

与手算的结果不一致,请问是不是地下连续墙啊?如果不是墙,应该还有桩间距的问题你考虑了吗?
最后编辑support 最后编辑于 2015-07-23 17:50:02
TOP
10#

回复 3# support 的帖子

请问我的锚固力是171.209kN/m,锚杆内力设计值是293.35kN,那么锚杆内力实用值取多少?锚杆锁定值又取多少? 基坑安全等级一级!