9.1版回水管命令有问题
楼主
2008-03-12, 09:30
理正9.1试用版中,热水回水管WP_Rh 这层,无法从设置的图层设置里修改线的颜色,默认了66,在设置中改成其他色,绘图时还是66号,我用了很多年理正,不会是操作问题,请管理员解决一下
IP 地址: 已记录
报告
lz-gps
注册: 2006-04-05
发贴: 96
Re: 9.1版回水管命令有问题
第2楼
2008-03-13, 21:47
呵呵,谢谢细心的你!
在LIB目录下,有一个文件#PIPEATT.DAT,请用记事本打开,找到 下面一行
(WP_Rh 44 DIVIDE2 热水回水管 RH RH)
再找到后面的
(WP_RH 66 CONTINUOUS 软化水管 Rhs Rhs)
由于后者用的层名 WP_RH 和 WP_Rh (注意:软件中不分大小写) 重复了。因此修改了热水后还是没有用。请将后面的 WP_RH 改为其他 例如WP_RHH
即可