Stick out tongue [:P] 请教:理正热水水力计算问题?
楼主  2008-01-10, 18:08 Reply Quote

版本:理正给排水9.1

现象:使用理正计算热水管径(管材为PPR)时,计算结果为:DN50,DN70,DN80,DN100,DN125。

疑问:计算结果形式不应该是DN,而应该是De。

De25=DN20

DE32=DN25

DE40=DN32

DE50=DN40

DE63=DN50

DE75=DN63

DE90=DN80

请问官方代表:我的计算结果换算成DE形式为多少?

 

IP 地址: 已记录   报告
lz-gps 离线,最后访问时间: 1/4/2009 10:08:05 PM lz-gps

发帖数前10位

等级: 理正&新手上路
注册: 2006-04-05
发贴: 96
Re: 请教:理正热水水力计算问题?
第2楼  2008-01-12, 22:17 Reply Quote
在计算中有计算内径的设置,计算的结果也是对照内径的。
有的单位对于PPR也写DN??,在说明中注明DN?? 对应 DE??
你的结果本身没有错,关键看你的内径设置了,若DN25计算内径和DE25差不多,那就是对应DE25
IP 地址: 已记录   报告
zzlsgjzx 离线,最后访问时间: 5/22/2008 9:44:01 AM handy

发帖数前50位

等级: 理正&新手上路
注册: 2006-11-01
发贴: 5
Re: 请教:理正热水水力计算问题?
第3楼  2008-01-27, 22:23 Reply Quote
明白了,非常感谢